Chodzi o zasilenie hali sportowej, w której będzie kilkanaście lamp po 250W każda. Są dwie koncepcje, pierwsza to szynoprzewody a druga to kable zasilające.
Jak to będzie wyglądało pod względem ceny do jakości w przypadku tych dwóch rozwiązań?? Może już ktoś przerabiał?
Jak to będzie wyglądało pod względem ceny do jakości w przypadku tych dwóch rozwiązań?? Może już ktoś przerabiał?
-
- Posty: 879
- Rejestracja: wtorek 14 paź 2014, 20:44
- Lokalizacja: Słupsk
powiedzmy, że kilkanaście to ~20, więc: 250W*20=5kW /230V = 21,7A.
Taką moc "teoretycznie" mógłbyś powiesić na przewodzie 2.5mm.kw :
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic21393.html
więc każdy przewód powyżej tego przekroju będzie odpowiedni, co automatycznie wyklucza sens szynoprzewodów.
Taką moc "teoretycznie" mógłbyś powiesić na przewodzie 2.5mm.kw :
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic21393.html
więc każdy przewód powyżej tego przekroju będzie odpowiedni, co automatycznie wyklucza sens szynoprzewodów.
Dzięki za informacje.
Teoretycznie macie rację z tymi kablami, ale szynoprzewody też mają swoje zalety chyba. Jak np mała masa czy niższe spadki napięć.
Pod linkiem: https://www.egsystem.pl/szynoprzewody.php kwestia ta został też dobrze opisana.
Teoretycznie macie rację z tymi kablami, ale szynoprzewody też mają swoje zalety chyba. Jak np mała masa czy niższe spadki napięć.
Pod linkiem: https://www.egsystem.pl/szynoprzewody.php kwestia ta został też dobrze opisana.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 12 mar 2018, 13:20 przez rymek, łącznie zmieniany 1 raz.
No tak, tylko pamiętać jeszcze trzeba o takich rzeczach jak spadki napięć, czy IPZ jeżeli zastosowane będą oprawy w pierwszej klasie ochronności. Nie wspomnę już o tym, że minimalny przekrój przewodu dopuszczany do układania na stałe to 1,5mm².Yogi_ pisze:Załóżmy, że wieszamy w trzech rzędach: 21,7A/3≈8A i już wystarcza 0,75mm² A doprowadzenie zasilania do szynoprzewodów to już inna bajka.