Strona 1 z 1

: czwartek 21 cze 2012, 20:47
autor: hagrid
Witam
Może nie do końca w temacie ale mam podobny problem - z powodu kondensatora umieszczanego pomiędzy częścią sieciową a niskonapięciową zasilacza impulsowego.
Myślę że rysunek dokładnie prezentuje sprawę - karta graficzna to część projektu na mikroprocesorze.
W chwili podłączenia monitora popłynie prąd - między masą karty gaficznej a monitorem istnieje znaczna różnica napięć.
Co moglibyście mi poradzić?

Obrazek

: piątek 22 cze 2012, 07:03
autor: Pyra
Witam
Nie wiem, czy tylko tak narysowałeś, czy masz tak połączone, ale nie powinno być połączenia pomiędzy PE a N. Kolejna sprawa, to w przypadku połączenia obu urządzeń (monitor - zasilacz) do tej samej linii zasilającej, nie ma prawa być różnicy potencjałów na masach. Obstawiam wadliwy lub uszkodzony zasilacz.
Sprawdź połączenie masy w zasilaczu (wewnątrz), tam najprawdopodobniej jest uszkodzenie.
Pozdrawiam

: piątek 22 cze 2012, 13:55
autor: hagrid
Dzięki za przeniesienie do nowego tematu. Układ sieci to TN-C, rzeczywiście nienajlepiej narysowałem.
Zasilacz impulsowy jest galwanicznie odizolowany od sieci przez transformator, transoptor, pozostaje tylko ten kondensator w którym widziałem przyczynę problemu. Chodziło mi o to że podczas pomiaru napięcia między jednym z zacisków wyjściowych zasilacza a linią "PEN" miernik pokazuje na zakresie AC napięcie koło 90V. Ale jak się teraz nad tym zastanawiam to nie powinno mnie to dziwić :oops: