To może na razie wyjaśnimy sprawę sygnalizatora.
OUT4 połączony jest z przewodem plusowym (kolor czarny) zasilającym syrenę.
OUT3 połączone rezystorem z COM i do tego podłączony przewód (kolor niebieski) biegnący do syreny do GND.
Podłączenia wyzwalające wg rysunku z instrukcji.
Żeby to zadziałało to jaki tryb ma być ustawiony dla OUT4 i OUT3 do wyboru są:
0 – niewykorzystane
1 – sygnalizacja alarmu włamaniowego (BURGLARY)
wyjście startuje w momencie wykrycia przez centralę alarmu włamaniowego. Alarm wywołują czuwające wejścia, obwody sabotażowe wejść, czujki sabotażu manipulatorów lub użytkownik (poprzez funkcję ALARM PANIC). Jeśli wskazane zostaną wejścia, na które ma wyjście reagować, alarmy z wejść będą ograniczone do wskazanych na „liście wejść” (pozostałe alarmy realizowane będą niezależnie od źródła). Możliwe jest też wskazanie stref (w opcjach wyjścia), z którymi związane jest wyjście. W takim wypadku, alarmy z wejść będą ograniczone do alarmów z wejść należących do wskazanych stref (podobnie zostanie ograniczona możliwość wywołania alarmu przez użytkownika). Gdy „lista wejść” jest pusta i nie są wskazane strefy, wyjście reaguje na wszelkie alarmy (oprócz alarmów z wejść pożarowych). Wyjście może działać przez określony czas (od 01 do 99 sekund lub od 01 do 99 minut) lub do skasowania alarmu przez użytkownika. W trakcie działania może co sekundę zmieniać swój stan (pulsować).
2 – sygn. alarmów włamaniowego i pożarowego (FIRE/BURGLARY
3 – sygnalizacja alarmu pożarowego (FIRE)
4 – sygnalizacja alarmu z klawiatury
5 – sygnalizacja alarmu pożarowego z klawiatury
6 – sygnalizacja alarmu napadowego z klawiatury
7 – sygnalizacja alarmu pomocniczego z klawiatury
8 – sygnalizacja alarmu sabotażowego manipulatorów
9 – sygnalizacja naruszeń wejść „ciche/głośne” i „licznikowe”
10 – sygnalizacja alarmu DURESS
11 – sygnalizacja gongu (CHIME)
12 – przełącznik monostabilny
13 – przełącznik bistabilny (ON/OFF)
14 – wskaźnik czuwania
15 – wskaźnik czuwania cichego
16 – wskaźnik „czasu na wyjście”
17 – wskaźnik „czasu na wejście”
18 – wskaźnik telefonowania
19 – sygnał GROUND START
20 – sygnał potwierdzenia monitoringu
21 – wskaźnik BYPASS
22 – wskaźnik READY
23 – sygnalizacja naruszenia wejścia
24 – wskaźnik awarii linii telefonicznej
25 – wskaźnik awarii sieci 230 V.
26 – wskaźnik awarii (niskiego napięcia) akumulatora
27 – wyjście zasilające – wyjście przeznaczone do zasilania czujek, szyfratorów, radiolinii i innych urządzeń napięciem stałym 12 V. Przy programowaniu tego typu wyjścia należy zwrócić szczególną uwagę na dopuszczalną obciążalność każdego z wyjść centrali.
28 – wyjście zasilające czujniki pożarowe
29 – wyjście zasilające z funkcją RESET
30 – TIMER
31 – wskaźnik czuwania głośnego
32 – wskaźnik czuwania całości
33 – sygnalizacja włączenia czuwania/wyłączenia czuwania/wyłączenia czuwania i kasowania alarmu
34 – wskaźnik sygnalizacji alarmu w manipulatorze
35 – wyjście załączające zasilanie w czuwaniu
36 – sygnalizacja stanu (LED)
37 – sygnalizacja stanu (przekaźnik)
38 – sygnalizacja awarii wejścia
39 – sygnalizacja braku wprowadzenia kodu wartownika
40 – sygnalizacja trybu serwisowego
41 – wskaźnik nienaładowanego akumulatora
Wg mnie OUT3 i OUT4 powinny być ustawione obydwa jako zasilające.
Któreś z wyjść alarmu załóżmy X musi być jeszcze podłączone do STA/STO.
Jaki tryb ma mieć ustawiony OUTX? Podejrzewam, że sygnalizacja alarmu włamaniowego (BURGLARY).