Witam, potrzebuję porady.
Dzieki wam rozwiązałem problem z ledami do oświetlenia nocnego mam nadzieję że pomożecie i z halogenami
Muszę zrobić instalację halogenową w oprawkach podszafkowych, gdyż nie chcę tracić miejsca na podwójny sufit w terrarium. Instalacja dla 2 pomieszczeń po 2 halogeny 20-50w zależnie od temp w pomieszczeniu bo ma to służyć za ogrzewanie w terrarium.
W grę wchodzą oprawki
http://allegro.pl/oprawa-podszafkowa-ty ... 17009.html tego typu. Ale niestety są pod 12V co za tym idzie transformator trzeba kupić.
1. Czy są oprawki tego typu pod napięcie sieciowe?
2. Która opcja lepsza 12V v 230V??
3. Jaki transformator w rozsądnych pieniądzach około 300w z zapasem by się nie grzał.
: wtorek 24 maja 2011, 19:40
autor: Marcin S.
1. Halogeny z trzonkiem G4 to 12V, na 230V nie będzie.
2. Lepsze 12V. Halogeny trwalsze. Bezpieczniejsze, szczególnie w przypadku wilgoci.
3. Pewnie toroidalny
Pozdrawiam
M.
: wtorek 24 maja 2011, 19:57
autor: konradzik
ok dzięki za odp
Co do wilgoci to halogeny będą ogrzewały terrarium pustynne i stepowe wiec wilgotność na poziomie 40% do wilgotnych raczej się nie nadają bo wysuszają powietrze. Ok więc zostanę przy 12v.
W sumie może być i toroid bo wielkiej różnicy w cenie między elektronicznym a toroidalnym nie ma 20-30zl to nie pieniądze. Tylko toroid będzie trzeba jakoś ukryć bo zbyt pięknie nie wygląda na tle plastikowych elektronicznych
12v 250w przy toroidzie powinno być ok dla max halogenów 170w?? bo jeden na bank będzie 20w a pozostałe 3 max 50w bądź mniej.
Rozkręcę wzmacniacz ze spalonymi końcówkami może tam był toroid
: wtorek 24 maja 2011, 22:03
autor: Pyra
Witam
konradzik pisze:Rozkrece wzmacniacz ze spalonymi koncowkami moze tam byl toroid
Lepiej go naprawić, bo trafo i tak na 100% nie będzie miało odpowiedniego napięcia wyjściowego....
Pozdrawiam
: środa 25 maja 2011, 10:48
autor: Marcin S.
Pyra pisze:Lepiej go naprawić, bo trafo i tak na 100% nie będzie miało odpowiedniego napięcia wyjściowego....
Można trochę z wtórnego odwinąć
Choć to raczej zajęcie na długie zimowe wieczory
Pzdr.
M.
: środa 25 maja 2011, 17:36
autor: konradzik
No tak tam w sumie mam bodajże 2x36. Elektroniczny duży gorszy w użytkowaniu, jakości i niezawodności??
: środa 25 maja 2011, 18:15
autor: Pyra
Witam
W zasadzie to trafo klasyczne, jest elementem niezużywalnym (zdarzały się u mnie w pracy egzemplarze z 1911r pracujące poprawnie, ale 50-60 letnie pracują we wzmacniaczach lampowych prawidłowo...)
Przetwornice, mają niestety ograniczoną trwałość ze względu na użyte kondensatory, tym nie mniej kilka lat popracują (w pracy najlepsze przetwornice chodzą po około 8 - 10 lat). Jeśli natomiast chodzi o tzw. transformatory elektroniczne do halogenów, to ich przydatność do układów LED jest dyskusyjna.
Pozdrawiam
: czwartek 26 maja 2011, 08:46
autor: Marcin S.
Kolega chce klasyczne halogeny wstawić (ogrzewanie + światło).
Pozdrawiam
M.
: czwartek 26 maja 2011, 18:13
autor: konradzik
W końcu udało mi się załadować polską czcionkę
do LED kupiłem 3szt tych
http://cgi.ebay.co.uk/LED-SMD-Light-Dri ... 2420wt_932
po 8Ł wiec jakies 26zł/szt
teraz chodzi o halogeny, gdyż potrzebuję ogrzewania w terra, chyba że użyję zwykłych żarówek lustrzanych i podłączę pod 230 ale do led są ładniejsze oprawki i nic nie wystaje.