przekrój przewodu?
: poniedziałek 12 maja 2008, 00:33
autor: toosh
Przewodów o jakich polach przekroju stosuje się przy driverach do ledów (3+W, 3,7V)?
Odcinek przewodu- kilka cm, prąd 1-2A.
: poniedziałek 12 maja 2008, 07:52
autor: Calineczka
Dane o miedzi:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mied%C5%BA
myslę, że nie musisz się martwic na takim odcinku o średnicę kabli za bardzo, nawet 0,35mm² bedzie ok...a jaki kabelek masz?
Jak Ci sie chce to sobie policz opornosc,
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic940741.html
: poniedziałek 12 maja 2008, 11:46
autor: toosh
R=0,0175*0,05/0,35=0,0025=2,5*10^-3 Ohm
0,0175- rezystywność miedzi w Ohm*mm²/m
0,05m-5cm
0,35mm²- S przewodu
Można ten parametr olać
: poniedziałek 12 maja 2008, 12:53
autor: Calineczka
a mozesz bardziej po ludzku napisac, np. 5cm przewodu 0,1mm² ma 0,001ohma?
( o ile tyle ma-to tylko przyklad)
: poniedziałek 12 maja 2008, 13:03
autor: toosh
Wzór na rezystancję przewodu to R=p*l/S
p- stałe, rezystywność miedzi w temp 20* wynosi 0,0175 Ohm*mm²/m
l- długość w metrach
S- pole przekroju w mm²
Czyli wyżej jest:
R= (0,0175 Ohm*mm²/m * 0,05 m)/0,35 mm²=0,0025 Ohm=2,5 mOhm
(jednostki się skracają, zostaje Ohm)
Przewód miedziany o długości 5cm w temperaturze 20*C o polu przekroju 0.35mm² ma rezystancję równą 2,5 mili Ohma
: poniedziałek 12 maja 2008, 13:04
autor: Bocian
Wydaje mi się że w takich obliczeniach kluczowa jest jakość przewodu czyli zawartość miedzi w miedzi
PS. W mojej poprzedniej pracy rozmawiałem z instalatorem sieci i dowiedziałem się że tania chińska skrętka UTP ma aluminiowe żyły miedziowane z zewnątrz
Ktoś się z tym spotkał?
: poniedziałek 12 maja 2008, 18:29
autor: pawelsz
nie widziałem chińskiej skrętki- widać mam do czynienie z normalnymi sieciami i dobrze.