Strona 1 z 1

Pakiet li-ion zamiast AGM

: sobota 23 gru 2017, 19:02
autor: ProLight
Witam,
Panowie kończy mi się akumulator w UPS'ie jest tam 12V 33Ah "AGM"
Koszt nowego to okolice 250zl - 300zl
Zastanawiam się czy można w jego miejsce wstawić pakiet Li-ion 3SxxP do tego BMS i czy może to być bezpiecznie ładowane tak jak dotychczas przez elektronikę UPSa?

Aktualnie miejsce na akumulator to 20x13 x 13(wysokość)

Są jakieś przeciwskazania takiego rozwiązania?


Pozdrawiam

: sobota 23 gru 2017, 20:09
autor: ptja
Tak: kompletnie inny sposób ładowania obu akumulatorów (np. napięcie przekraczające 14V).

: sobota 23 gru 2017, 20:24
autor: ProLight
Rozumiem ale czy właśnie BMS nie ma za zadanie tego kontrolować?
Muszę dokładnie o tym poczytać

: sobota 23 gru 2017, 20:55
autor: ptja
Skontrolować, ale nie zastąpić. To nie zadziała.

: sobota 23 gru 2017, 22:24
autor: ProLight
Przeglądam sporo filmów na youtubie z podobnymi konwersjami i niby to działa, ale może pomiędzy upsem a pakietem jest jakaś elektronika do kontroli ładowania?

: sobota 23 gru 2017, 23:20
autor: FreeMagenta
Patrząc na charakterystykę ładowania, tak na oko...

...Odcięcie dla LiFePO4 to 3,6V, co pomnożone przez 4, daje 14,4V. Napięcie ładowania w UPS raczej nie powinno tej wartości przekraczać. Akumulatory żelowe ładowane są w trybie CC/CV, podobnie jak litowe. Prąd ładowania raczej nie przekracza maksymalnej wartości dla LiFePO4 Wychodzi na to, ze powinno mniej więcej działać bez przeróbek...

... ale np. w akumulatorach ołowiowych, jeśli kontroler baterii UPS ma kompensacje temperaturową, to w niższych temperaturach może litowe lekko przeładowywać. Tak samo jeśli akumulatory litowe się "rozjadą" z pojemnościami, może dojść do sytuacji w której jedno ogniwo jest przeładowane (w AGM gazowe produkty przeładowania będą rekombinować, w litowych już nie).

Tak więc - zasadniczo działa w miarę dobrze, może podziałać, ale ale może się też (szybciej) popsuć. Lepiej używać dedykowanej elektroniki do akumulatorów litowych.

: poniedziałek 25 gru 2017, 11:52
autor: zabol
Generalnie to się da ale...no właśnie ale...
3S Li-ion absolutnie i w żadnym wypadku NIE....
Jeśli już to 4S LiFePo4 do tego koniecznie z balanserem....
Ale jeśli ołowiowy 50Ah kosztuje 300zł to za te pieniądze możesz zrobić 2,5Ah...a jeśli byś chciał mieć 45Ah LiFePo4 to lekko licząc potrzebujesz 4S3P po 15Ah czyli 12x130pln+ BMS ...1600pln....albo gotowiec w podobnej cenie:

https://www.ebay.pl/itm/LiFePO4-ABS-12V ... j8a6J_HTQw

: poniedziałek 25 gru 2017, 14:55
autor: ProLight
W max UPS pobiera 23A z akumulatora

Robiąc pakiet z li-ion 3S10P mam ok 32Ah oraz wydajności prądowej 100A
Cena z allegro za 1szt Aku 7zł x 30szt = 210zł lub dla pakietu 4S10P, 7zł x 40szt = 280zł

: poniedziałek 25 gru 2017, 15:06
autor: zabol
Tiaaa.....i max napięcie pakietu 12,6V (4,2Vx3) a UPS przystosowany do 12V akumulatora kwasowego ładuje pomiędzy 13,8V a 14,4V.....to jest niekompatybilne.....tylko LiFePo4 w pakiecie 4S....