Instalacja w łazience ma ok. 10 lat - jest tam trochę gniazdek, światełka punktowe itd.
Ostatnio po włączeniu pralki zaczął mi wyskakiwać główny bezpiecznik (nie bezpiecznik od tej lini) - myślałem, że pralka jest do naprawy - ale po podłączeniu pralki pod gniazdko przedpokojowe, pralka nie wyrzuca korków - czyli problem jest po stronie instalacji.
Podłączenie pralki pod inne gniazdka łazienkowe oczywiście wyrzuca bezpiecznik główny.

Jak można sprawdzić, gdzie jest usterka ?
Trochę to nie normalne, że wyrzuca bezpiecznik główny, a nie od właściwej linii.

M...

: wtorek 19 maja 2015, 16:07
autor: fotorondo
Może łazienkowy bezpiecznik jest większy od głównego.
Różnicówka jest ??

: wtorek 19 maja 2015, 16:12
autor: Mediana
Jest różnicówka 30mA.
A bezpieczniki o.k..
M...

: wtorek 19 maja 2015, 16:16
autor: fotorondo
A róznicówka na całości czy na obwodzie łazienkowym?

: wtorek 19 maja 2015, 16:25
autor: Mediana
Na całości.
M...

: wtorek 19 maja 2015, 17:27
autor: Pyra
Witam
Podaj wartości i charakterystyki bezpieczników.
Wywala główne zabezpieczenie przedlicznikowe, czy różnicówkę.
Sprawdź ciągłość przewodu zerowego do feralnego gniazdka.

Pozdrawiam

: wtorek 19 maja 2015, 17:27
autor: fotorondo
Wilgoć ?

: wtorek 19 maja 2015, 17:37
autor: Mediana
Bezpieczniki to Fael B16, a główny przedlicznikowy to Fael 25 A.
Wywala ten główny.
A czy przez różnicówkę to chyba na tym bezpieczniku nie da rady sprawdzić.
Sprawdź ciągłość przewodu zerowego do feralnego gniazdka - jak to sprawdzić ?
Trzeba zdemontować bezpieczniki ?

Wilgoci tego raczej nie mam - bardziej suchość. :)

M...

: wtorek 19 maja 2015, 20:13
autor: Pyra
Witam
Mediana pisze: a główny przedlicznikowy to Fael 25 A.
Powinien być C, tak jest?
Mediana pisze:Sprawdź ciągłość przewodu zerowego do feralnego gniazdka - jak to sprawdzić ?
Trzeba zdemontować bezpieczniki ?
Podłączasz jakiś odbiornik do feralnego gniazdka, potem mierzysz napięcie pomiędzy tym przewodem neutralnym, a dowolnym innym neutralnym. Jeśli będzie tam napięcie powyżej 1-2V, to masz coś nie tak z kablami.

Pozdrawiam

: wtorek 19 maja 2015, 22:23
autor: Mediana
Ten Fael 25 posiada oznaczenia P302, 230V, 30mA.
Zmierzę tą różnicę.
M...

: wtorek 19 maja 2015, 22:33
autor: Pyra
Witam
Mediana pisze:Ten Fael 25 posiada oznaczenia P302, 230V, 30mA.
Czy dobrze zrozumiałem, masz różnicówkę na zabezpieczeniu przedlicznikowym?

Pozdrawiam

: wtorek 19 maja 2015, 22:52
autor: Mediana
Tak, skrzynka w przedpokoju.
M...

: środa 20 maja 2015, 08:54
autor: Marcin S.
Wywala różnicówkę => zwarcie doziemne. Przez przewód ochronny albo poza nim. Gniazdo w przedpokoju też ma bolec uziemiający (nie zerowanie)? I czy przy podłączeniu do gniazda w przedpokoju również podłączona (i odkręcona) była woda i odpływ?

Różnicówka przed licznikiem raczej nie jest :) To, że wisi w tej samej skrzynce, jeszcze o niczym nie musi świadczyć.

Pzdr.
M.

: środa 20 maja 2015, 09:31
autor: Mediana
Żeby wyznaczyć, który przewód jest neutralny - to biorę miernik i mierzę napięcie pomiędzy uziemieniem (PE), a jednym z pozostałych przewodów - brak napięcia wyznaczy mi przewód neutralny (o ile nie będzie wywalało różnicówki) ?

@Marcin S.
Gniazdko w przedpokoju ma bolec uziemiający.
Wodę do pralki mam zawsze włączoną. :)
Dodam, że mam wannę z hydromasażem i mam uziemienie tej wanny podłączone do kaloryfera - może tutaj zaczęło coś się dziać ?

M...

: środa 20 maja 2015, 14:14
autor: Marcin S.
Co do pomiaru to tak, zgadza się. Ze względu na dużą rezystancję wewnętrzną woltomierza różnicówki nie powinno wywalić. Można też sprawdzić neonówką.

A propos uziemienia wanny: uuu, ja się u Ciebie kąpał nie będę, choćbyś i zapraszał :p Ale to wpływu na pralkę mieć nie powinno, chyba że obie rzeczy są zasilane z tego samego obwodu...

Pzdr.
M.