Strona 1 z 1
Oświetlenie LED z Lidla
: czwartek 12 lut 2015, 11:49
autor: lukis
Witajcie,
Zakupiłem niedawno kilka "żarówek" LED E27 1,2W, które były dostępne w ofercie Lidla. Przy przełączaniu włącznika światła w dowolnym pomieszczeniu w całym mieszkaniu żarówki LEDowe przygasają na ułamek sekundy, nie działo się to przy tradycyjnych żarówkach żarnikowych i świetlówkach. Dodatkowo LEDowe żarówki potrafią same się wzbudzać na ułamek sekundy (bardzo rzadko) przy wyłączonym wyłączniku. Co może być tego przyczyną?
Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam
Łukasz
: czwartek 12 lut 2015, 13:01
autor: Marcin S.
A propos wzbudzania: czy to się dzieje dla włączników z podświetleniem neonówką?
Jeśli nie, to mi raczej wygląda na wadliwą instalację, która nie miała wpływu na obciążenie żarowe, ale na ledy (reagujące na jakieś upływy) jednak wariują...
Pzdr.
M.
: czwartek 12 lut 2015, 13:15
autor: Fluxor
W jakiś sposób kondensator w sterowniku żarówki ładuje się, czyli obwód elektryczny zamyka się pomimo wyłączonego oświetlenia. Jak się naładuje wystarczająco mocno wtedy diody migną bo tylko na tyle starczyło energii.
: czwartek 12 lut 2015, 14:17
autor: lukis
Marcin S. pisze:A propos wzbudzania: czy to się dzieje dla włączników z podświetleniem neonówką?
Nie to są najprostsze włączniki.
: czwartek 12 lut 2015, 15:12
autor: joon
Podepnij równolegle do oprawy kondensator 100nF foliowy na napięcie 275~, sporadyczne mruganie powinno zniknąć.
: piątek 13 lut 2015, 19:54
autor: lukis
joon pisze:Podepnij równolegle do oprawy kondensator 100nF foliowy na napięcie 275~, sporadyczne mruganie powinno zniknąć.
Czyli jeżeli w żyrandolu mam 3 żarówki, mogę zainstalować równolegle jeden kondensator 300nF w kostce?
: sobota 14 lut 2015, 06:19
autor: kisi
joon pisze:Podepnij równolegle do oprawy kondensator 100nF foliowy na napięcie 275~, sporadyczne mruganie powinno zniknąć.
Hmm... nie bardzo rozumiem sens działania tego kondensatora zwłaszcza iż to jest napięcie przemienne.
: sobota 14 lut 2015, 19:16
autor: Pyra
Witam
kisi pisze:Hmm... nie bardzo rozumiem sens działania tego kondensatora zwłaszcza iż to jest napięcie przemienne.
Właśnie dlatego, powoduje on zwieranie minimalnych upływów w instalacji.