Migające żarówki led.

: piątek 05 wrz 2014, 20:43
autor: mati_speed
Witam, mam problem z halogenami ledowymi, kupiłem sporo sztuk do oświetlenia pokoju z allegro, łdnie mocno świecą, ale co z tego jak migają po włączeniu, na ułamki sekund widać jak światło miga, może być to spowodowane instalacją, ? Są połączone przewodem 1,5mm2, nowa instalacja, włączniki bez żadnych światełek, ale może nerwy stracić jak co pewien czas żarówki migają ;/ adałem 10zł za szt więc nie mało mają po 4,2W.

Kolejny problem jest taki że we włączniku mam na stałe faze podpiętą, a po wyłączeniu ledów leciutko się żarzą jak mają mase, po wyjęciu z oprawki problem znika ;/

Miał ktoś podobne problemy ?

: piątek 05 wrz 2014, 21:08
autor: ElSor
mati_speed pisze:dałem 10zł za szt więc nie mało
Tego nie będę komentował nawet.
Migają z częstotliwością 50 lub 100Hz i widać to, gdy się poruszasz względem żarówek?

: piątek 05 wrz 2014, 21:24
autor: mati_speed
No myślałem ze tak gdy chodzę tak się dzieje . Ale usiadłem wyłączyłem resztę urządzeń i zacząłem się przyglądać zarowce zostawiłem włączoną tylko jedną i przyglądałem się ale efekt itak występuje. Mignie raz i za jakiś czas kolejny raz.

O tym dlaczego lekko się palą po wyłączeniu już wiem...

: piątek 12 wrz 2014, 20:21
autor: Kledi
Witam,
trochę ledów sprzedałem,trochę wróciło :( dla mnie wygląda to na uszkodzenie! Takie też miałem...reklamuj!
Pozdrawiam
k.

: piątek 12 wrz 2014, 20:28
autor: Fluxor
Przeciw miganiu żarówek diodowych sprzedają gotowe filtry. Widziałem jak elektryk to montował w nowej instalacji, przy każdej oprawie i problem migania po wyłączeniu znikał.

: piątek 12 wrz 2014, 20:34
autor: Zbychur
mati_speed, A nie masz przypadkiem włączników z diodą, która świeci kiedy jest światło wyłączone? Wtedy na bank będą mrugać.

: piątek 12 wrz 2014, 21:46
autor: upek
Miganie występuje gdy:

- wyłączniki mają podświetlenie
- wyłącznik rozłącza neutralny a nie fazę
- w przewodach indukuje się napięcie od innych przewodów w ścianie

Jeśli nie można zmienić instalacji/połączeń to rozwiązaniem jest rezystor np. 1MΩ podłaczony równolegle do żarówki, co uniemożliwi ładowanie kondensatora w żarówce i wyeliminuje miganie

: sobota 13 wrz 2014, 01:35
autor: skaktus
Diodówki też mrugają z przegrzania ;)

: piątek 09 wrz 2016, 18:49
autor: atryda
Mam problem z dwoma źródłami światła podłączonymi do 2 włączników krzyżowych (instalacja schodowa). Za ... :evil: ... nie mogę wyeliminować migotania. W stanie wyłączonym jedno źródło światła świeci pełną mocą !, po włączeniu drugie świeci pełną mocą a pierwsze zaczyna "drżeć". W sumie po podłączeniu do instalacji drugiego to pierwsze świeci non-stop. Kondensatory podłączone przy obydwu nie pomagają :( Może jakiś pomysł ktoś ma ?
Może to wina felernej lampy ?

: piątek 09 wrz 2016, 21:26
autor: plecho1
Jakby instalacja i ledy były na 12V to najprościej można by było zastosować mały przekaźnik z dwiema parami styków przed każdym ledem.