Strona 1 z 1

UPS PCM IMP-625AP -> OC do co najmniej 500W

: środa 02 lip 2014, 18:36
autor: barney
Witam

Mam taki UPS: http://powercom.ua/en/products/item/12/
Obecnie są do niego podłączone 2 monitory i lekka skrzynia (E6750 + 8600GT). Zmianie ulegnie jednak skrzynia na 4690K i R9 290. Same te 2 elementy bez OC mogą pociągnąć do ~350W, potrzebuję więc przerobić lekko UPSa, o co najmniej 50% :twisted:

Naturalnie zamierzam dołączyć do niego jakiś akumulatorek samochodowy (35Ah minimum) :)

Obecnie akumulator nie daję rady wytrzymać 500W suszarki (ale to 3 letni 7Ah, można mu wybaczyć :mrgreen: ). Przy takim obciążeniu, UPS wyłącza się w ~5s na zasilaniu sieciowym (zgłasza przeciążenie).

Po przeanalizowaniu schematu wyszło mi, że jedynym miejscem, gdzie procek może mierzyć sobie obciążenie jest bocznik R87. Zwarcie wyjścia U6A (właściwie to konektora JP2-1) do "-" akumulatora przynosi oczekiwany efekt - suszareczka w trybie 1000W pracuje, UPS ani piśnie. Naturalnie na zasilaniu sieciowym - próba odłączenia zasilania skutkuje natychmiastowym zgaśnięciem UPSa.

Chciałbym upewnić się, że wystarczy stłumić wyjście U6A, dokładając równolegle do R67 jakiś rezystorek (pewnie taki sam). Nie mam też pewności, czy końcówka falownika wytrzyma przełączanie takiego prądu (https://www.fairchildsemi.com/ds/FQ/FQP50N06.pdf ), czy też będzie trzeba zainwestować w jakieś bardziej poważne tranzystory :)

Jeżeli uda zmieścić mi się gdzieś wentylatorek (aby zapewnić chociaż zamknięty obieg powietrza) to mogę go podłączyć bezpośrednio do Q17, czy też muszę odizolować tą linię od obciążenia, jakim jest wentylator ?

Chciałbym uniknąć wydawania kasy na używanego APCka, głównie ze względu na ich "ambitne" układy ładujące akumulatory...

: środa 02 lip 2014, 20:31
autor: joon
Nie chcę hamować twoich zapędów ale w większości UPSów to nie elektronika nie pozwala na zwiększenie mocy znamionowej (nie mylić ze szczytową czy z mocą przy przeciążeniu) ale trafo...

: środa 02 lip 2014, 20:40
autor: barney
Akurat ta seria UPSów zaczynała od modeli 1000 i 825, potem dorzucili niższe. Na laminacie nie ma absolutnie żadnych różnic (za wyjątkiem założonych zworek i pewnie wsadu), a na trafo we wszystkich modelach jest tyle samo miejsca.

Jak trafo będzie się przegrzewać to dostanie wentylator, a jak się spali to i tak będę musiał kupić UPSa ;)

Nie mam też parcia na utrzymanie tego potworka przy jakimś teście PSU przez 30 minut - wystarczy, że będę mieć 2-3 minuty na wyłączenie obciążającej aplikacji, a potem móc sobie spokojnie przeglądać internet :wink: