Strona 1 z 1

Łączenie szeregowe zasilaczy stałoprądowych??

: wtorek 15 paź 2013, 18:35
autor: oko48
Witam
Mam problem następujący.
Muszę połączyć 15 lamp- 12V, 1W, 350mA (w każdej lampie są 2 power ledy cree).
Do dyspozycji mam 3 zasilacze stało prądowe 350mA 3-47V 49V max. Instalacja elektryczna jest zrobiona tak że 15 lamp jest na jednym obwodzie. Moje pytanie brzmi: Czy mogę połączyć zasilacze stało prądowe szeregowo, a tym samym podnieść napięcie? Czy też muszę przerobić instalację oświetleniową na 3-4 obwody i zasilić każdy obwód z osobnego zasilacza?
Sprawa jest dosyć pilna i proszę o zrozumienie. Pozdrawiam

: wtorek 15 paź 2013, 18:50
autor: Pyra
Witam
Zasilaczy prądowych nie wolno łączyć szeregowo, tylko i wyłącznie równolegle.


Pozdrawiam

: wtorek 15 paź 2013, 19:08
autor: oko48
Pyra, Dziękuje ślicznie za odpowiedź. Wkradł się chyba błąd przy okazji mojego opisu bo lampy nie mają 12V tylko wychodzi niecałe 3V na lampę. Wychodzi na to że będę musiał rozłożyć te 15 lamp na 3 osobne obwody. Ach ci beztroscy projektanci :roll:

: wtorek 15 paź 2013, 19:15
autor: Pyra
Witam
Jeśli priorytetem jest dla Ciebie sama instalacja, to możesz połączyć wszystkie diody w szeregu, potem znajdziesz odpowiedni zasilacz napięciowy, lub kilka mniejszych, które już można łączyć szeregowo. Dokładasz do tego źródło prądowe np na LM317/350, a zasilacze prądowe Ci zostają i możesz je upłynnić, lub użyć w innym projekcie.
Pozdrawiam