Strona 1 z 1

Zasilacz LED 50W

: piątek 27 wrz 2013, 07:38
autor: artur_n
Witam,

Zasilacz pracował na pełnym zwarciu po czym padł. Fachowcy tynkujący budynek zdejmując ze ściany odbiornik i izolując kable byli tak inteligentni że zaizolowali oba kable razem. Pytanie brzmi od czego zacząć sprawdzając taki zasilacz?

Obrazek

: piątek 27 wrz 2013, 07:40
autor: Fluxor
Standardowo od bezpiecznika i mostka Gretza.

: piątek 27 wrz 2013, 07:44
autor: artur_n
Nie pamiętam dokładnie ale obawiam się iż tam nie ma bezpiecznika. Wieczór będę miał czas to zasiądę do niego po pracy.

: piątek 27 wrz 2013, 11:30
autor: skaktus
Diody na stronie wtórnej, mosfet na pierwotnej, mostek, kondensatory. Jeśli nie jest upalony transformator wszystko pójdzie jak trzeba.

Dziwne że zasilacz nie wyłączył się...

: piątek 27 wrz 2013, 16:23
autor: artur_n
Sprawa rozwiązana. U klienta męczyłem go i nie dawał oznak życia. Przytargałem go do domu podłączam i działa :mrgreen:

: piątek 27 wrz 2013, 16:57
autor: skaktus
Czyli wyłączyło się zabezpieczenie. Teraz zrób mu test, obciąż i sprawdzaj co i jak.

: piątek 27 wrz 2013, 18:23
autor: artur_n
Tak też właśnie zrobiłem. Obciążyłem go ok.3,5A i wszystko jest ok. Dzięki za pomoc.