Strona 1 z 1
Podłaczenie diod led pod 12V z trafo.
: piątek 23 sie 2013, 12:48
autor: Tomek11
Witam,
Zastanawiałem się nad wymiana oświetlenia z halogenów IKEA kuchenne zasilanych poprzez trafo na żarówki led (gwint G4).
Jak to będzie chodzić ? Ktoś próbował ?
UPS ... pomyliłem dział powinno być w oświetleniu stacjonarnym
: piątek 23 sie 2013, 15:13
autor: Hahar
Trafo zwykły czy elektroniczny?
Wymieniałem kiedyś w okapie było 2x40W i na ledach elektroniczny nie ruszył...
: piątek 23 sie 2013, 15:38
autor: skaktus
Trafa elektroniczne do najlepszych nie należą - mocno sieją, same szpile na wykresie. Nie ruszył pewnie dlatego że nie wykrył obciążenia.
W przypadku trafo standardowego, żarówki powinny ruszyć - 95% ma mostki i kondensatory filtrujące, choć trzeba pamiętać że nie zawsze.
: piątek 23 sie 2013, 16:11
autor: Tomek11
Jeśli nie ma to ... diody przeżyją ? (prąd w drugą stronę).
Aby elektroniczny ruszył wystarczy z 3 szt podmienić 2 sztuki aby dalej widział. Mój jest taki co to ma lekkie opóxnienie z 1 sek - podejrzewam że elektroniczny ...
: piątek 23 sie 2013, 16:32
autor: Hahar
skaktus- wiem że sieją i nie są najlepsze ale okap na gwarancji był,na początek poszedł z jednym halogenem i jedną na ledach.
Po tygodniu podmianka zasilacza na 5W i tak chodzi do dziś-w razie naprawy gwarancyjnej wrócę do poprzedniej wersji.
Tomek11 sprawdź te ledy na jakiejś baterii (9V może starczy)-jak świecą w obie strony to mają mostek.
Co do zostawienia jednego halogena-nie wiadomo jak się zachowa zasilacz jak ten się przepali,może podbić chwilowo napięcie i spalić ledy...
: wtorek 27 sie 2013, 15:52
autor: Tomek11
czy żelowy aku 12v też może być ?