: poniedziałek 02 mar 2015, 20:50
Tak, wszystko kupione u jednego sprzedawcy, który ma największą sprzedaż tego typu rzeczy na portalu aukcyjnym
Taśmy są w kolorze biały ciepły.
Zrobiłem teraz pomiary i wszystko wyszło tak jak ma być, ale co mnie zastanawia, to pobór mocy na wejściu do zasilacza cały czas rośnie o 0,1W na jakieś średnio trzy sekundy.
Jedna taśma 1,3A x 12v = 15,6W, AC=20,1W (na wejściu do zasilacza)
Dwie taśmy 2,4A x 12v = 28,8W AC = 34W
Trzy taśmy 3,4A x 12v = 40,8W AC = 47,9W
i teraz najważniejsze. Sprawdziłem jeszcze pobór podłączając trzy taśmy "na krótko" do wyjścia zasilacza (bez multimetra) to pobór na AC wyszedł 57,4W. Czyli multimetr przyczynił się do obniżenia poboru mocy z sieci.
Cztery taśmy 4,3 A x 12v = 51,6W, AC = 60,5W, bez multimetra 76,8W i rosło.
Ciekawi mnie skąd przedtem było ponad 150W (pobór mocy stał w miejscu). Czy temperatura zasilacza miała na to wpływ? Może nastąpiło jakieś drobne zwarcie?
Czarna magia![:)](./images/smilies/usmiech.gif)
![:)](./images/smilies/usmiech.gif)
Zrobiłem teraz pomiary i wszystko wyszło tak jak ma być, ale co mnie zastanawia, to pobór mocy na wejściu do zasilacza cały czas rośnie o 0,1W na jakieś średnio trzy sekundy.
Jedna taśma 1,3A x 12v = 15,6W, AC=20,1W (na wejściu do zasilacza)
Dwie taśmy 2,4A x 12v = 28,8W AC = 34W
Trzy taśmy 3,4A x 12v = 40,8W AC = 47,9W
i teraz najważniejsze. Sprawdziłem jeszcze pobór podłączając trzy taśmy "na krótko" do wyjścia zasilacza (bez multimetra) to pobór na AC wyszedł 57,4W. Czyli multimetr przyczynił się do obniżenia poboru mocy z sieci.
Cztery taśmy 4,3 A x 12v = 51,6W, AC = 60,5W, bez multimetra 76,8W i rosło.
Ciekawi mnie skąd przedtem było ponad 150W (pobór mocy stał w miejscu). Czy temperatura zasilacza miała na to wpływ? Może nastąpiło jakieś drobne zwarcie?
Czarna magia
![:)](./images/smilies/usmiech.gif)