Strona 3 z 3

: piątek 24 mar 2017, 09:06
autor: fedu
Kurs po mału przechodzę (jak mam czas na to).Wymieniłem buzzer i teraz działa. Tylko jeszcze muszę coś pokombinować z tą sumą logiczną. Bo pierwszy pika z przerwami, a drugi ciągłym piszczy. Oczywiście po przekroczeniu zadanej temperatury.

: piątek 24 mar 2017, 15:35
autor: Marcin S.
fedu pisze:Tylko jeszcze muszę coś pokombinować z tą sumą logiczną. Bo pierwszy pika z przerwami, a drugi ciągłym piszczy. Oczywiście po przekroczeniu zadanej temperatury.

Kod: Zaznacz cały

if ((t1>=40)||(t2>=40)
    digitalWrite(buzzer, HIGH);             //uruchom alarm
if&#40;&#40;t1<40&#41;&&&#40;t2<40&#41;&#41;
    digitalWrite&#40;buzzer, LOW&#41;;              //wyłącz alarm
(Może zbyt wiele nawiasów, ale życie mię nauczyło, że lepiej więcej niż za mało ;) )

: piątek 24 mar 2017, 20:09
autor: fedu
Marcin S., Dzięki pomogło.