Strona 2 z 2
: wtorek 30 sty 2018, 11:55
autor: kubaswiatelka
Panowie. Mama takie pytanko. Czy możliwe jest że po założeniu filtra ferrytowego na kabel zakłócenia mogą zniknąć i wszystko będzie OK? Co do samej płytki czujki. Ma ona kondensator na wejściu. Czy wymiana go na większy nie powinna przynieść też pozytywnych skutków? Czy raczej będzie to bez znaczenia?
: wtorek 30 sty 2018, 15:19
autor: BKK
Chyba nie wiesz, jak działa zasilacz beztransformatorowy. Popatrz sobie na schematy takich i zobaczysz, jaka jest funkcja tego elementu w układzie. Jeśli podejrzewasz, że to wina zasilacza, to odłącz go, część niskonapięciową czujki zasil ze stabilizowanego lub baterii i zobacz, jak się będzie czujka zachowywać.
Założenie koralika na zasilanie raczej nic nie da.
: środa 31 sty 2018, 10:47
autor: kubaswiatelka
BKK pisze:Chyba nie wiesz, jak działa zasilacz beztransformatorowy. Popatrz sobie na schematy takich i zobaczysz, jaka jest funkcja tego elementu w układzie. Jeśli podejrzewasz, że to wina zasilacza, to odłącz go, część niskonapięciową czujki zasil ze stabilizowanego lub baterii i zobacz, jak się będzie czujka zachowywać.
Założenie koralika na zasilanie raczej nic nie da.
Ten myk z podłączeniem pod baterię już robiłem i jest ok więc to na pewno wina zasilaczy. Teraz podłączyłem pod zasilacz który mam od ładowarki IMAX B6 i OPTI PA-226SA od dysku zewnętrznego i jest ok. Oba mają na końcach te filtry i sobie pomyślałem, że może to to no ale oczywiście mogą się różnić budową od zasilacza od routera.
: środa 31 sty 2018, 11:57
autor: BKK
Zacznij od wymiany pojemności w zasilaczu. Sprawdź zimne luty. Jak nie pomoże, to trzeba sprawdzić, co z układem scalonym zasilacza (o ile jakiś jest, a nie jest to prostackie rozwiązanie na kilku elementach dyskretnych).