Strona 2 z 2

: piątek 29 sty 2010, 20:09
autor: ixjakub
Wracając na temat UPS: bezpieczna jest ta zmiana akumulatora? Przed chwilą go wsadziłem, kilka plastików na froncie musiałem wywalić, a reszta idealnie pasuje. Komp się uruchomił, jutro na chwilę odłączę od sieci i sprawdzę czy podtrzymuje. 30 sekund wystarczy mi. :P

: piątek 29 sty 2010, 21:19
autor: Pyra
UPSy powinny średnio podtrzymywać w granicach 5 - 15 minut, nie mówię o profesjonalnych....
Jeśli zmieścisz się w tym czasie to jest OK.

: sobota 30 sty 2010, 19:43
autor: ixjakub
Przetestowałem przed chwilą naprawionego UPSa.
Pyra pisze:UPSy powinny średnio podtrzymywać w granicach 5 - 15 minut
Niestety, z moim jest gorzej. Komputer był zasilany przez 31 minut i 30 sekund! Tzn. wytrzyma trochę dłużej, ale jak zaczęła dioda migać, że się wyczerpuje to nie testowałem dalej. Myślałem, że z 7 minut da radę... Zasilacz ma chyba 450W. (Chieftec) Dokupię kabel i monitor LCD podłączę. Dzięki Wam za pomoc! :mrgreen:

: sobota 30 sty 2010, 20:16
autor: Pyra
Pogratulować udanej naprawy <brawo>